1. ruduong1

    ruduong1Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười một 2015
    Bài viết:
    123

    HCM làm sao để kiểm tra máy làm lạnh nước hồ cá mini KEEN?

    Thảo luận trong 'Nội, Ngoại thất' bắt đầu bởi ruduong1, 16 Tháng ba 2018.

    CÁCH VẬN HÀNH MÁY LÀM LẠNH NƯỚC HỒ CÁ MINI KEEN​

    Những băn khoăn của bạn không biết các kiểm Máy làm lạnh nước cho hộ gia đình trước khi sử dụng?
    Bạn không biết cách để sử dụng sao cho tốt Máy làm lạnh nước cho hộ gia đình ?
    CTY TNHH KEEN VIỆT NAM chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra và những lưu ý trong việc sử dụng máy làm lạnh nước cho hộ gia đình.
    lam sao de kiem tra may lam lanh nuoc ho ca mini KEEN
    CÁC BƯỚC ĐỂ KIỂM MÁY LÀM LẠNH NƯỚC HỒ CÁ MINI CHO HỘ GIA ĐÌNH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
    1. Kiểm tra trước khi khởi động máy:
    (1). Kiểm tra dây điện kết nối với cụm máy đã lắp ráp hoàn tất.
    (2). Kiểm tra kỹ nguồn nước cho dàn bay hơi và dàn ngưng đã đúng theo lượng nước nhu cầu, và chú ý van bổ sung nước đã mở chưa.
    (3). Kiểm tra các van khóa của từng vị trí đã đúng vị trí chưa.
    (4). Kiểm tra tủ điện các phần công tắc và dây kết nối đã hoàn chỉnh chưa, (nếu chưa hoàn chỉnh phải cho điều chỉnh ngay).
    (5). Kiểm tra dòng điện áp có bình thường không.
    (6). Kiểm tra đồng hồ áp lực của máy có bình thường không, dầu làm mát có đủ chưa, (xin kiểm tra bằng cửa quan sát dầu làm mát phải ở mức 2/3).
    NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI VẬN HÀNH MÁY LÀM LẠNH NƯỚC HỒ THỦY SẢN
    (1). Phần điện :
    A. Kiểm tra điện áp sau khi khởi động có bình thường không.
    B. Các mục công tắc điện đã kéo lên hết chưa.
    C. Ampe sau khi khởi động có bình thường hay không.
    (2). Phần máy :
    A. Các mô tơ có vận hành bình thường không.
    B. Các bộ phận máy khi vận hành có tiếng ồn khác thường hay không.
    C. Các máy bơm nước có vận hành bình thường không, áp lực nước có bình thường hay không.
    D. Đồng hồ áp lực của máy có bình thường không (Thấp áp 3 -> 5.5kg/cm2 , cao áp 12 – 17 kg/cm2 ).
    E. Quan sát dầu làm mát máy nén qua cửa quan sát có đúng mức quy định không ( không được thấp dưới mức 1/4 )
    F. Công tắc cao thấp áp hoặc công tắc áp suất dầu bị nhảy rơ le, kiểm tra nguyên nhân và sau khi điều chỉnh xong mới được khởi động lại máy.
    G. Khi Bộ điều khiển điện áp bị nhảy rơ le, cần chú ý vấn đề điện áp tăng hoặc điện áp giảm.
    H. Chú ý ống hồi lưu có bị đóng sương không, nếu bị đóng sương phải cho kiểm tra ngay lập tức.

    NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý AN TOÀN KHI SỮ DỤNG MÁY LÀM LẠNH NƯỚC HỒ CÁ QUÁN ĂN
    Phát hiện các hiện tượng dưới đây phải ngưng máy ngay, đóng cầu dao, kiểm tra sửa chữa lại.
    1. Các trang bị bảo vệ không thể đóng tắt điện.
    2. Máy nén có tiếng va chạm không bình thường.
    3. Dòng điện của mô tơ phụ tải vượt quá mức bình thường trên 20%.
    4. Đồng hồ cao, thấp áp chỉ số vượt quá mức cài đặt nhưng vẫn không tự động tắt máy.
    5. Máy khởi động khó khăn hoặc không khởi động được.
    6. Máy hoạt động bình thường nhưng công suất làm lạnh hoàn toàn không đạt.
    7. Máy tự động ngưng vận hành nhưng không tự động khởi động lại.